- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Instalação de Sistemas Grid-Tie
- Transformadores em sistemas solares fotovoltaicos
Transformadores em sistemas solares fotovoltaicos
- Diogenes
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
6 anos 1 mês atrás #2319
por Diogenes
Boa tarde.
Qual utilizar em sistema solar fotovoltaico: transformador isolador ou autotrafo rebaixador?
Em sistemas solares fotovoltaicos, geralmente necessitamos compatibilizar a tensão de saída do inversor com a rede, e para isso necessitamos utilizar um transformador. Porem qual utilizar: transformador isolador ou autotrafo rebaixador? Qual é mais indicado?
Como dimensionar a potencia em KVA? Qual fator de potencia devo utilizar? Da rede da concessionaria, do sistema solar ou do proprio transformador?
Qual utilizar em sistema solar fotovoltaico: transformador isolador ou autotrafo rebaixador?
Em sistemas solares fotovoltaicos, geralmente necessitamos compatibilizar a tensão de saída do inversor com a rede, e para isso necessitamos utilizar um transformador. Porem qual utilizar: transformador isolador ou autotrafo rebaixador? Qual é mais indicado?
Como dimensionar a potencia em KVA? Qual fator de potencia devo utilizar? Da rede da concessionaria, do sistema solar ou do proprio transformador?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Bruno Palos
- Offline
- Moderador
6 anos 3 semanas atrás #2324
por Bruno Palos
Olá Diógenes
Cada transformador tem suas particularidades, como por exemplo:
Transformador isolador:
Autotransformador
Sobre o dimensionamento da potência em kVA, o valor deve ser a potência que irá trafegar pelo transformador.
Exemplo: se a potência do inversor for de 40kVA e o fator de potência do inversor estiver ajustado para 1, então precisará especificar um transformador de 40kVA.
Espero ter ajudado.
Abs
Cada transformador tem suas particularidades, como por exemplo:
Transformador isolador:
- Previne que distúrbios da rede façam o inversor se desconectar
- Apresenta maiores perdas, que podem ser relevantes para um sistema fotovoltaico
- Normalmente é necessário em sistemas instalados em locais que a rede elétrica possua muitas interferências, harmônicas, etc. como zona rural, unidades consumidoras em pontas de rede, etc.
- Sistema com mais de um inversor é aconselhável utilizar transformadores isoladores por inversor para evitar que o funcionamento de um inversor interfira em outro
- Maior custo
Autotransformador
- Não isola o inversor de possíveis problemas na rede, podendo fazer com que a geração seja interrompida mais vezes
- Menores perdas
- Menor custo
- Se a rede não apresentar distúrbios elevados, pode ser utilizado
Sobre o dimensionamento da potência em kVA, o valor deve ser a potência que irá trafegar pelo transformador.
Exemplo: se a potência do inversor for de 40kVA e o fator de potência do inversor estiver ajustado para 1, então precisará especificar um transformador de 40kVA.
Espero ter ajudado.
Abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Geraldo
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
- Gabriel Araújo
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 63
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 16
5 anos 2 semanas atrás #2655
por Gabriel Araújo
Boa tarde Geraldo,
A princípio, sim, você pode. Um autotransformador monofásico 22V-127V deve atender a esta situação. Para não ter dúvidas sobre a compatibilidade, é importante consultar também o fabricante do transformador.
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
A princípio, sim, você pode. Um autotransformador monofásico 22V-127V deve atender a esta situação. Para não ter dúvidas sobre a compatibilidade, é importante consultar também o fabricante do transformador.
Atenciosamente,
Gabriel Araujo