- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dúvidas dos produtos
- Dúvida sobre tensão máxima de um inversor com dois MPPT.
×
Dúvidas sobre produtos comercializados pela Neosolar Energia.
Dúvida sobre tensão máxima de um inversor com dois MPPT.
- Joaquim Amando Agra Neto
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
4 anos 5 meses atrás #2775
por Joaquim Amando Agra Neto
This message has an attachment file.
Olá,
Para um projeto de geração solar selecionei um inversor com dois MPPT que permite uma tensão CC máxima de entrada de até 600 V. A minha dúvida é a seguinte:
Cada entrada MPPT permite uma entrada de tensão de 600 V ou a soma das duas entradas nao deve ultrapassar aos 600 V?
Porque no Datasheet do inversor especifica a corrente CC máxima de entrada de cada MPPT, mas não a tensão máxima de entrada.
Tensão CC máxima: 600 V;
Corrente CC máxima: 11 / 11 A;
Obrigado.
Para um projeto de geração solar selecionei um inversor com dois MPPT que permite uma tensão CC máxima de entrada de até 600 V. A minha dúvida é a seguinte:
Cada entrada MPPT permite uma entrada de tensão de 600 V ou a soma das duas entradas nao deve ultrapassar aos 600 V?
Porque no Datasheet do inversor especifica a corrente CC máxima de entrada de cada MPPT, mas não a tensão máxima de entrada.
Tensão CC máxima: 600 V;
Corrente CC máxima: 11 / 11 A;
Obrigado.
This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
4 anos 5 meses atrás #2777
por Raphael Pintao
oi joaquim.
provavelmente são 600V em cada MPPT, não serão ligados em série, portanto não faria sentido somar
de toda forma melhor confirmar com o fabricante ou vendedor pra não correr nenhum risco
abs
provavelmente são 600V em cada MPPT, não serão ligados em série, portanto não faria sentido somar
de toda forma melhor confirmar com o fabricante ou vendedor pra não correr nenhum risco
abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.