Equipe NeoSolar e participantes do fórum,
Antes de iniciar meu tópico, gostaria de agradecer pela oportunidade e pelo espaço disponibilizado para a discussão de temas relacionados à energia fotovoltaica. Descobri o fórum há pouco tempo e venho encontrando informações de bastante valia para agregar em meus conhecimentos!
Minha dúvida é a respeito de inversores que possuem mais de uma entrada MPPT, como por exemplo os modelos Fronius Primo.
Qual a implicação de se usar dois sets idênticos (duas strings com a mesma quantidade de panéis, na mesma orientação/inclinação e sob as mesmas condições de irradiação, por exemplo) em cada uma destas entradas?
Li muito a respeito do uso de MPPT múltiplos para casos em que se deseja utilizar arranjos com diferentes orientações, com quantidades díspares de painéis ou com problemas de sombreamento. Porém, nada li a respeito da separação de dois arranjos idênticos em duas entradas diferentes.
Minha intuição (e apenas isso, pois nunca estudei a questão a fundo) me leva a pensar que o controle MPPT individual para dois arranjos de configurações idênticas pode levar a melhores resultados de produção de energia. Exemplo: no caso de problemas em um dos painéis de um destes arranjos, a produção de energia no outro arranjo, cuja saída é controlada independentemente, não seria prejudicada.
Este pensamento esta correto ou há algum fator que não estou levando em consideração?
Existe alguma contra-indicação para realizar este tipo de ligação?
Para o caso de duas strings idênticas, vocês recomendariam utilizar uma única entrada MPPT, realizando a ligação das strings em paralelo, ou ligar cada uma destas em uma entrada MPPT diferente?
Agradeço desde já pela resposta!
Um abraço!
Antes de iniciar meu tópico, gostaria de agradecer pela oportunidade e pelo espaço disponibilizado para a discussão de temas relacionados à energia fotovoltaica. Descobri o fórum há pouco tempo e venho encontrando informações de bastante valia para agregar em meus conhecimentos!
Minha dúvida é a respeito de inversores que possuem mais de uma entrada MPPT, como por exemplo os modelos Fronius Primo.
Qual a implicação de se usar dois sets idênticos (duas strings com a mesma quantidade de panéis, na mesma orientação/inclinação e sob as mesmas condições de irradiação, por exemplo) em cada uma destas entradas?
Li muito a respeito do uso de MPPT múltiplos para casos em que se deseja utilizar arranjos com diferentes orientações, com quantidades díspares de painéis ou com problemas de sombreamento. Porém, nada li a respeito da separação de dois arranjos idênticos em duas entradas diferentes.
Minha intuição (e apenas isso, pois nunca estudei a questão a fundo) me leva a pensar que o controle MPPT individual para dois arranjos de configurações idênticas pode levar a melhores resultados de produção de energia. Exemplo: no caso de problemas em um dos painéis de um destes arranjos, a produção de energia no outro arranjo, cuja saída é controlada independentemente, não seria prejudicada.
Este pensamento esta correto ou há algum fator que não estou levando em consideração?
Existe alguma contra-indicação para realizar este tipo de ligação?
Para o caso de duas strings idênticas, vocês recomendariam utilizar uma única entrada MPPT, realizando a ligação das strings em paralelo, ou ligar cada uma destas em uma entrada MPPT diferente?
Agradeço desde já pela resposta!
Um abraço!
Última Edição: 8 anos 6 meses atrás por Lucas Lessio.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Deny
- Offline
- Membro Expert
Menos
Mais
- Postagens: 92
- Karma: 4
- Obrigados Recebidos: 13
8 anos 5 meses atrás #853
por Deny
O seu pensamento está correto cada MPPT cuidará das strings ligados a ele, em relação a ligação em paralelo, todo inversor de mercado indica a quantidade de strings em paralelo é permitida por ligação ao MPPT isso devido a corrente total do conjunto.
Lembre sempre de respeitar o limite de potência de entrada de cada MPPT
Abs.
Deny
Lembre sempre de respeitar o limite de potência de entrada de cada MPPT