Neste meu caso seria então melhor usar o microinversor apesar do custo ser um pouco maior? Quantos painéis consigo colocar com estes microinversores ? Quando usar o inversor e quando usar o microinversor
Obs.: não tenho problema de área para colocar os painéis pegando sol o dia inteiro sem sobra.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
Com relação à escolha entre microinversor e inversor, levando em conta a expansão, é possível aumentar o número de painéis em um inversor, mas dentro de limites. O inversor convencional trabalha em "faixas de voltagem" e tem limites de corrente e potência também. Se respeitar esses limites, você pode fazer sistemas de diferentes tamanhos, usando o mesmo inversor. É claro que o preço do inversor é o mesmo, então o investimento inicial seria maior.
Alem disso, os menores inversores geralmente precisam de pelo menos 5 painéis, não sei se isso atende a sua necessidade.
Já com os microinversores, é 100% modular, 1 inversor por painel, e você pode fazer o sistema do tamanho que quiser. O problema é que quanto maior o sistema mais vai pesar no custo total. Lembre-se de levar em conta que o microinversor dura 25 anos enquanto o inversor dura algo entre 10 e 15 anos.
Eu levaria em conta o valor e as vantagens de cada um. O Microinversor, além da modularidade também pode propiciar maior rendimento, facilidade de manutenção e menores perdas quando tiver ocorrências em um painel ou inversor.
Já na sua estratégia de aumentar aos poucos, o maior empecilho que vejo é o trâmite burocrático com a distribuidora. Não sei se valerá a pena submeter um projeto novo a cada vez que adicionar 2 ou 3 painéis. Além do tempo isso implicará em custos.
Abraço,
Raphael
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Antonio Fernando de Souza Thiers
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
- Postagens: 8
- Obrigados Recebidos: 0
At. Fernando
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
Ainda não tivemos um caso desse tipo usando a RN 482, mas é uma situação real, como a sua, e que deverá acontecer mais vezes.
Nenhuma das normas que li até agora trata de um projeto já com expansão prevista, então é difícil afirmar que será ou não possível sem consultar a distribuidora. Como temos 64 distribuidoras, a resposta não deve ser a mesma sempre...
O processo de homologação não tem grandes custos, o maior problema é o tempo, mas não sei se chega a ser um problema, afinal 90 dias não vai mudar a sua decisão de aumentar o sistema.
O que você poderia consultar com a distribuidora é se não seria possível já homologar o projeto com 2 versões, a inicial e a expandida, acelerando o processo de expansão no futuro. Existe uma etapa de vistoria, que acredito deverá ser feita após a expansão, mas se o projeto já estiver aprovado será bem mais simples.
Possivelmente uma alternativa desse tipo será padrão no futuro, assim espero.
De toda forma, verifique se realmente é possível fazer um sistema tão subdimensionado, não tenho certeza que seu inversor de 6000 vai funcionar bem com 1900.
abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Ivan Martinez
- Offline
- Novato
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 0
Raphael Pintao escreveu: Fernando, boa pergunta!
Ainda não tivemos um caso desse tipo usando a RN 482, mas é uma situação real, como a sua, e que deverá acontecer mais vezes.
...
O que você poderia consultar com a distribuidora é se não seria possível já homologar o projeto com 2 versões, a inicial e a expandida, acelerando o processo de expansão no futuro. Existe uma etapa de vistoria, que acredito deverá ser feita após a expansão, mas se o projeto já estiver aprovado será bem mais simples.
Possivelmente uma alternativa desse tipo será padrão no futuro, assim espero.
De toda forma, verifique se realmente é possível fazer um sistema tão subdimensionado, não tenho certeza que seu inversor de 6000 vai funcionar bem com 1900.
abs
Oi Raphael,
por acaso voce ficou sabendo de alguem que fez algo parecido desde a sua ultima mensagem nesse tópico ?
Também estou pensando em montar um sistema menor e depois aumentar e não gostaria de passar pela burocracia da AES Eletropaulo mais de uma vez..
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.