× Dúvidas sobre produtos comercializados pela Neosolar Energia.

vs4524au e aterramento no positivo

Mais
1 ano 5 meses atrás #3091 por Vince
salve,
comprei o controlador de carga epever vs4524au e vi que no manual indica aterramento no positivo.

A duvida è como fazer esse aterramento.. vai ter que ligar o polo positivo do banco de baterias no terra?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
1 ano 5 meses atrás #3092 por Raphael Pintao
Vince, td bem?
Isso mesmo. è meio contraintuitivo, mas bem comum em telecom, além do solar em alguns casos.
Você deve lembrar que em corrente contínua, não estamos falando de "fase e neutro". Tanto o polo negativo quanto positivo tem carga (porém opostas). Há estudos que mostram vantagens em aterrar o polo positivo, reduzindo corrosão ou desgaste de material.

A única precaução é não misturar aterramento positivo com negativo.

Ou seja, se tiver um equipamento com aterramento positivo e outro negativo, melhor deixar sem aterrar.
ou então, separar completamente os aterramentos com um projeto um pouco mais "sofisticado" e com muita atenção aos detalhes e recomendações de cada equipamento.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
1 ano 5 meses atrás #3093 por Vince
bom dia Raphael,

obrigado pelo retorno rapido!

Atualmente tem aterramento no polo negativo da bateria e na carcaça do carregador e inversor e parece estar funcionando tudo bem. Posso deixar assim ou melhor tirar o aterramento da carcaça do controlador?

Obrigado!