Montagem Sistema - esquema
- Paulo Roberto Cella
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 6
- Obrigados Recebidos: 0
- Deny
- Offline
- Membro Expert
Menos
Mais
- Postagens: 92
- Karma: 4
- Obrigados Recebidos: 13
8 anos 2 meses atrás - 8 anos 2 meses atrás #899
por Deny
olá Roberto seu desenho está corretos, com algumas ressalvas.
1 - Como você está trabalhando com 2 painéis de 255W o manual do controlador recomenda que seu banco de baterias estejam em 24V, o que infelizmente complica a ligação da sua bomba de 12V e lâmpada.
v
Para resolver o problema você tem duas alternativas, na aquisição da bomba e lâmpada obter por de 24V, e acrescentar mais uma bateria, para somar o banco de baterias de 24V.
Isso provavelmente é recomendado pelo manual pelo fato a seguir, apesar da tensão ser a mesma (ligação em paralelo), trabalhando com um banco de 12V com uma potência de acima de 500W, na conversão dessa energia pode haver variações de corrente e tensão o que possivelmente um banco de 12V não suportaria e avariaria suas baterias.
Outra opção é você comprar outro controlador de carga MPPT, assim pode obtar por dois de 10A , e fazer uma ligação cruzada entre os extremos dos polos positivo e negativo como a figura abaixo
Fonte: www.neosolar.com.br/media/kunena/attachm...ao2controladores.png
Quando ligar sua bomba e inversor ao banco de baterias faça ligação cruzada, consoante o esquema acima, pois assim o descarregamento será equalizado.
Abs.
Deny
1 - Como você está trabalhando com 2 painéis de 255W o manual do controlador recomenda que seu banco de baterias estejam em 24V, o que infelizmente complica a ligação da sua bomba de 12V e lâmpada.
v
Para resolver o problema você tem duas alternativas, na aquisição da bomba e lâmpada obter por de 24V, e acrescentar mais uma bateria, para somar o banco de baterias de 24V.
Isso provavelmente é recomendado pelo manual pelo fato a seguir, apesar da tensão ser a mesma (ligação em paralelo), trabalhando com um banco de 12V com uma potência de acima de 500W, na conversão dessa energia pode haver variações de corrente e tensão o que possivelmente um banco de 12V não suportaria e avariaria suas baterias.
Outra opção é você comprar outro controlador de carga MPPT, assim pode obtar por dois de 10A , e fazer uma ligação cruzada entre os extremos dos polos positivo e negativo como a figura abaixo
Fonte: www.neosolar.com.br/media/kunena/attachm...ao2controladores.png
Quando ligar sua bomba e inversor ao banco de baterias faça ligação cruzada, consoante o esquema acima, pois assim o descarregamento será equalizado.
Abs.
Deny
Última Edição: 8 anos 2 meses atrás por Deny.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Paulo Roberto Cella
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 6
- Obrigados Recebidos: 0
8 anos 2 meses atrás - 8 anos 2 meses atrás #900
por Paulo Roberto Cella
Muito obrigado pelo rápido retorno.
Na figura acima se retirar um painel, quantas baterias de 105/115amp(DF2000) posso colocar para que o sistema funcione adequadamente em 12v? (sem considerar o consumo da casa - que vou fazer de acordo com o sistema).
(porque já comprei o controlador(20amp) e o painel (255)com a Neosolar e meu inversor é de 1000w xantrex).
Grato
Na figura acima se retirar um painel, quantas baterias de 105/115amp(DF2000) posso colocar para que o sistema funcione adequadamente em 12v? (sem considerar o consumo da casa - que vou fazer de acordo com o sistema).
(porque já comprei o controlador(20amp) e o painel (255)com a Neosolar e meu inversor é de 1000w xantrex).
Grato
Última Edição: 8 anos 2 meses atrás por Paulo Roberto Cella.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Deny
- Offline
- Membro Expert
Menos
Mais
- Postagens: 92
- Karma: 4
- Obrigados Recebidos: 13
8 anos 2 meses atrás #901
por Deny
Olá Paulo, a quantidade você determina em relação a carga que deseja usar para 12v é múltiplo de 1x, á unica diferença é o tempo que levará para que todas baterias carregarem.
No caso de usar 1 painel de 255wp levando em consideração que tempo 4.5 à 5 HSP (horas de Sol pico) - esse valor pode ser maior dependendo da região.
255*5 = 1275Wp
Vamos colocar uma perda de 15% devido ao conectores, fios, temperatura e o consumo do controlador.
1275*0.85 = 1084wp esse é o valor que um único painel gerará por dia para 5 HSP
Usando um banco de 12v e usando uma bateria de 105A DF2000
105A*12V = 1260W , ou seja você conseguiria carregar uma bateria de 105A por dia.
Enfim para carregar 3 baterias de 105A levaria ~72h ( Isso tendo o um HSP de 5)
Abs.
Deny
No caso de usar 1 painel de 255wp levando em consideração que tempo 4.5 à 5 HSP (horas de Sol pico) - esse valor pode ser maior dependendo da região.
255*5 = 1275Wp
Vamos colocar uma perda de 15% devido ao conectores, fios, temperatura e o consumo do controlador.
1275*0.85 = 1084wp esse é o valor que um único painel gerará por dia para 5 HSP
Usando um banco de 12v e usando uma bateria de 105A DF2000
105A*12V = 1260W , ou seja você conseguiria carregar uma bateria de 105A por dia.
Enfim para carregar 3 baterias de 105A levaria ~72h ( Isso tendo o um HSP de 5)
Abs.
Deny
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Deny
- Offline
- Membro Expert
Menos
Mais
- Postagens: 92
- Karma: 4
- Obrigados Recebidos: 13
8 anos 2 meses atrás #902
por Deny
Olá Paulo, a quantidade você pode determina em relação a carga que deseja usar, á unica diferença é o tempo que levará para que todas baterias carregarem.
No caso de usar 1 painel de 255wp levando em consideração que tempo 4.5 à 5 HSP (horas de Sol pico) - esse valor pode ser maior dependendo da região.
255*5 = 1275Wp
Vamos colocar uma perda de 15% devido ao conectores, fios, temperatura e o consumo do controlador.
1275*0.85 = 1084wp esse é o valor que um único painel gerará por dia para 5 HSP
Usando um banco de 12v e usando uma bateria de 105A DF2000
105A*12V = 1260W , ou seja você conseguiria carregar uma bateria de 105A por dia.
Enfim para carregar 3 baterias de 105A levaria ~72h ( Isso tendo o um HSP de 5)
Abs.
Deny
No caso de usar 1 painel de 255wp levando em consideração que tempo 4.5 à 5 HSP (horas de Sol pico) - esse valor pode ser maior dependendo da região.
255*5 = 1275Wp
Vamos colocar uma perda de 15% devido ao conectores, fios, temperatura e o consumo do controlador.
1275*0.85 = 1084wp esse é o valor que um único painel gerará por dia para 5 HSP
Usando um banco de 12v e usando uma bateria de 105A DF2000
105A*12V = 1260W , ou seja você conseguiria carregar uma bateria de 105A por dia.
Enfim para carregar 3 baterias de 105A levaria ~72h ( Isso tendo o um HSP de 5)
Abs.
Deny
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Paulo Roberto Cella
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 6
- Obrigados Recebidos: 0
8 anos 2 meses atrás #903
por Paulo Roberto Cella
Olá Deny,
Fiquei em dúvida inicialmente haja vista uma resposta sua no topico:
www.neosolar.com.br/component/kunena/4-D...ontrolador-x-paineis
onde vc comenta:
....Olá Romulo, mantendo a tensão a mesma 30V (ligação em paralelo) não terá problema, o painel de 255W trabalha com um corrente Isc(9v) como a ligação em paralelo a corrente máxima será de 18A, no seu caso um controlador MPPT de 20A suportaria tranquilamente.
Da mesma forma, vc pode acrescentar a bateria respeitando a tensão do controlador (12,24)V ou 48V nesse caso precisaria no mínimo 4 baterias.
Com duas placas de 255W x HSP 4 = 1020W
Os controladores tem em média uma eficiência de 70% - ou seja desse (1020WX70 ), com a perda vc teria 714W para serem injetados nas baterias, 714W/12V = 59A.
Como vc está usando placas de 255W que possui corrente de 30V, o controlador MPPT fará a correção da tensão, e aumentará a corrente compensando a eficiência da carga em 15 ~ 20%.
Fazendo as contas, com duas placas 255W, vc poderá carregar uma bateria de aproximadamente 60A por dia.
Por isso é importante saber a autonomia que se espera do sistema, e pensar nos dias onde pode estar nublado ou chovendo, o que pode aumentar o tempo de carga das baterias, e pode comprometer os equipamentos ligados à ele. (Considere uma descarga de 50% das bateria, isso aumenta o tempo de vida útil das mesmas)
Na pratica, faltou o inversor que consome energia das baterias para fornecer essa energia ao equipamentos ligado à ele, considere 15% nessa conta.
Espero que tenha ajudado.
Abs.
Deny Luchetti...
Fiquei em dúvida inicialmente haja vista uma resposta sua no topico:
www.neosolar.com.br/component/kunena/4-D...ontrolador-x-paineis
onde vc comenta:
....Olá Romulo, mantendo a tensão a mesma 30V (ligação em paralelo) não terá problema, o painel de 255W trabalha com um corrente Isc(9v) como a ligação em paralelo a corrente máxima será de 18A, no seu caso um controlador MPPT de 20A suportaria tranquilamente.
Da mesma forma, vc pode acrescentar a bateria respeitando a tensão do controlador (12,24)V ou 48V nesse caso precisaria no mínimo 4 baterias.
Com duas placas de 255W x HSP 4 = 1020W
Os controladores tem em média uma eficiência de 70% - ou seja desse (1020WX70 ), com a perda vc teria 714W para serem injetados nas baterias, 714W/12V = 59A.
Como vc está usando placas de 255W que possui corrente de 30V, o controlador MPPT fará a correção da tensão, e aumentará a corrente compensando a eficiência da carga em 15 ~ 20%.
Fazendo as contas, com duas placas 255W, vc poderá carregar uma bateria de aproximadamente 60A por dia.
Por isso é importante saber a autonomia que se espera do sistema, e pensar nos dias onde pode estar nublado ou chovendo, o que pode aumentar o tempo de carga das baterias, e pode comprometer os equipamentos ligados à ele. (Considere uma descarga de 50% das bateria, isso aumenta o tempo de vida útil das mesmas)
Na pratica, faltou o inversor que consome energia das baterias para fornecer essa energia ao equipamentos ligado à ele, considere 15% nessa conta.
Espero que tenha ajudado.
Abs.
Deny Luchetti...