- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Instalação de Sistemas Grid-Tie
- Ligação do Inversor
Ligação do Inversor
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
9 anos 11 meses atrás #265
por Raphael Pintao
Marcus,
Até 10kwp, o sistema pode ser monofásico ou bifásico. Em algumas distribuidoras, como na Eletropaulo, até 15 kwp você pode fazer o sistema mono ou bifásico (verifique nas normas internas da sua distribuidora)
É importante ressaltar que não depende da instalação elétrica do local, mas sim do sistema de energia solar. Você pode fazer um sistema mono ou bifásico em uma residência trifásica.
Portanto, se for abaixo de 10 kwp, prefira um único inversor e faça com duas fazes (aquelas mais carregadas atualmente)
Se for maior que 10kwp, você pode fazer como indicou AB AC BC. Já fizemos projetos assim e são aceitos pela distribuidora.
Em tese, você deveria ter os inversores "conversando" entre si pra fazer um trifásico real, mas como fica balanceado, as distribuidoras não costumam ver problema.
É importante sempre checar no manual ou consultar alguém responsável pelo inversor, sobre essa questão de fase-fase ou fase-neutro. Outro dia vi em um catálogo da propria Fronius um modelo que aceitava fase-fase. Além disso, em muitos casos é preciso alterar alguma configuração.
Sobre o disjuntor, considero que sempre vale a pena utilizar para cada fase ou também para cada string na parte CC. Não é só uma questão de normas ou segurança, mas também de facilitar manobra no sistema.
O dimensionamento é feito da mesma forma que para qualquer instalação elétrica, calcule a tensão e corrente e procure um disjuntor adequado (qualquer coisa consulte o revendedor do disjuntor na hora de escolher...)
abs
Até 10kwp, o sistema pode ser monofásico ou bifásico. Em algumas distribuidoras, como na Eletropaulo, até 15 kwp você pode fazer o sistema mono ou bifásico (verifique nas normas internas da sua distribuidora)
É importante ressaltar que não depende da instalação elétrica do local, mas sim do sistema de energia solar. Você pode fazer um sistema mono ou bifásico em uma residência trifásica.
Portanto, se for abaixo de 10 kwp, prefira um único inversor e faça com duas fazes (aquelas mais carregadas atualmente)
Se for maior que 10kwp, você pode fazer como indicou AB AC BC. Já fizemos projetos assim e são aceitos pela distribuidora.
Em tese, você deveria ter os inversores "conversando" entre si pra fazer um trifásico real, mas como fica balanceado, as distribuidoras não costumam ver problema.
É importante sempre checar no manual ou consultar alguém responsável pelo inversor, sobre essa questão de fase-fase ou fase-neutro. Outro dia vi em um catálogo da propria Fronius um modelo que aceitava fase-fase. Além disso, em muitos casos é preciso alterar alguma configuração.
Sobre o disjuntor, considero que sempre vale a pena utilizar para cada fase ou também para cada string na parte CC. Não é só uma questão de normas ou segurança, mas também de facilitar manobra no sistema.
O dimensionamento é feito da mesma forma que para qualquer instalação elétrica, calcule a tensão e corrente e procure um disjuntor adequado (qualquer coisa consulte o revendedor do disjuntor na hora de escolher...)
abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Alessandro Menezes Campos
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
8 anos 9 meses atrás #607
por Alessandro Menezes Campos
Caro Marcos
Você tem algum esquema de ligação de inversor que possui transformador interligado a um quadro de instalação residencial trifásica. Segundo sua resposta com apenas um inversor e possível interligar 2 (duas fases mais carregadas) das três fases que interligam o quadro a entrada da concessionaria de energia para um sistema fotovoltaico on-grid-tie .
Consultei manual do inversor fronius e não achei esta informação. Gostaria de saber se cada saída do inversor será 127V com relação a terra , mesmo que esta solução funcione e o problema do balanceamento de fases ??.
A solução técnica mais adequada e utilizar um inversor para cada fase no caso de instalação residencial trifásica com potência nominal <3kWp
Você tem algum esquema de ligação de inversor que possui transformador interligado a um quadro de instalação residencial trifásica. Segundo sua resposta com apenas um inversor e possível interligar 2 (duas fases mais carregadas) das três fases que interligam o quadro a entrada da concessionaria de energia para um sistema fotovoltaico on-grid-tie .
Consultei manual do inversor fronius e não achei esta informação. Gostaria de saber se cada saída do inversor será 127V com relação a terra , mesmo que esta solução funcione e o problema do balanceamento de fases ??.
A solução técnica mais adequada e utilizar um inversor para cada fase no caso de instalação residencial trifásica com potência nominal <3kWp
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Marcus Vinícius Koerich
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 14
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 1
8 anos 9 meses atrás #626
por Marcus Vinícius Koerich
Caro Alessandro,
Não possuo esse esquema. No meu estado a tensão fase-neutro é 220V, logo não me aprofundei nesta situação. O que sei é que é plenamente possível com apenas um inversor com transformador ligá-lo em fase-fase no local onde a tensão fase-neutro é 127V, pois os inversores são 220V na saída.
Em relação a terra a ligação em duas fases seria 127V fase-terra. Quanto ao manual FRONIUS o Raphael talvez possa dar mais detalhes. Não tive contato com este inversor.
Quanto ao balanceamento de fases é recomendável que se preocupe com essa questão para mais inversores. Inversor de baixa potência pode-se ligar em qualquer fase.
Espero que tenha contribuído.
Abraço!
Não possuo esse esquema. No meu estado a tensão fase-neutro é 220V, logo não me aprofundei nesta situação. O que sei é que é plenamente possível com apenas um inversor com transformador ligá-lo em fase-fase no local onde a tensão fase-neutro é 127V, pois os inversores são 220V na saída.
Em relação a terra a ligação em duas fases seria 127V fase-terra. Quanto ao manual FRONIUS o Raphael talvez possa dar mais detalhes. Não tive contato com este inversor.
Quanto ao balanceamento de fases é recomendável que se preocupe com essa questão para mais inversores. Inversor de baixa potência pode-se ligar em qualquer fase.
Espero que tenha contribuído.
Abraço!
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
8 anos 9 meses atrás #654
por Raphael Pintao
Caros, tudo bem?
Atualmente a Fronius também indica a ligação de inversores monofásicos em fase-fase (bifásico), sem problemas. Isto consta também nos documentos/manuais.
Para ligar fase-fase você precisa ligar a "fase" em uma fase e o "neutro" em uma segunda fase. Isto vai acontecer quando a sua rede for 220/127. Para rede 380/220 ligue normalmente fase-neutro.
O problema pode aparecer para os inversores trifásicos. Via de regra são todos 380/220, então são compatíveis apenas com este tipo de rede. A única solução neste caso é utilizar um transformador.
No entanto, recentemente a Fronius lançou também inversores trifásicos 220/127, não para todos os modelos, mas para alguns, como o 12.5-1 (que tem esta versão especial).
abs
Atualmente a Fronius também indica a ligação de inversores monofásicos em fase-fase (bifásico), sem problemas. Isto consta também nos documentos/manuais.
Para ligar fase-fase você precisa ligar a "fase" em uma fase e o "neutro" em uma segunda fase. Isto vai acontecer quando a sua rede for 220/127. Para rede 380/220 ligue normalmente fase-neutro.
O problema pode aparecer para os inversores trifásicos. Via de regra são todos 380/220, então são compatíveis apenas com este tipo de rede. A única solução neste caso é utilizar um transformador.
No entanto, recentemente a Fronius lançou também inversores trifásicos 220/127, não para todos os modelos, mas para alguns, como o 12.5-1 (que tem esta versão especial).
abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- ALICE
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Instalação de Sistemas Grid-Tie
- Ligação do Inversor
Tempo para a criação da página:0.238 segundos