por Gustavo
No caso da ligação de um inversor 220. Como isso seria feito a rede? Segundo o manual de instalação tenho, fase, neutro e terra.
Mas a nossa conexão 220v é feita nas duas fases. Eu ligaria o neutro do inversor em uma das fases?
Mas a nossa conexão 220v é feita nas duas fases. Eu ligaria o neutro do inversor em uma das fases?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Anderson
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 7
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 4
10 anos 6 meses atrás - 10 anos 6 meses atrás #144
por Anderson
[/code]
Tudo bom? Eu não sou profissional da área, apenas curioso. Mas creio que você não deve ligar o NEUTRO do inversor em uma das suas fases. Assim como meu micro-inversor, o seu é monofásico, ou seja, ele alimentará apenas uma das suas fases.
Escolha a que for mais apropriada para seu caso.
Na minha casa, escolhi a fase que tem equipamentos sempre ligados.
Então sua ligação será Fase para Fase(escolha uma das suas fases), Neutro para Neutro, e Terra para Terra.
Espero ter ajudado.
[]´s
Anderson[/color]
[code][color=#000000][color=#0000bb]fabel,
Tudo bom? Eu não sou profissional da área, apenas curioso. Mas creio que você não deve ligar o NEUTRO do inversor em uma das suas fases. Assim como meu micro-inversor, o seu é monofásico, ou seja, ele alimentará apenas uma das suas fases.
Escolha a que for mais apropriada para seu caso.
Na minha casa, escolhi a fase que tem equipamentos sempre ligados.
Então sua ligação será Fase para Fase(escolha uma das suas fases), Neutro para Neutro, e Terra para Terra.
Espero ter ajudado.
[]´s
Anderson[/color][color=#0000bb]fabel,[/color]
Tudo bom? Eu não sou profissional da área, apenas curioso. Mas creio que você não deve ligar o NEUTRO do inversor em uma das suas fases. Assim como meu micro-inversor, o seu é monofásico, ou seja, ele alimentará apenas uma das suas fases.
Escolha a que for mais apropriada para seu caso.
Na minha casa, escolhi a fase que tem equipamentos sempre ligados.
Então sua ligação será Fase para Fase(escolha uma das suas fases), Neutro para Neutro, e Terra para Terra.
Espero ter ajudado.
[]´s
Anderson[/color]
Última Edição: 10 anos 6 meses atrás por Diego Rios.
The following user(s) said Thank You: Diego Rios, Raphael Pintao, Gustavo
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Gustavo
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 3
- Obrigados Recebidos: 1
10 anos 6 meses atrás - 10 anos 6 meses atrás #147
por Gustavo
mas aluis, eu sei que parece estranho, mas esse aparelho é 220v, como faço para obter 220v??
Aqui na minha regiao, cada fase tem 127v (se eu ligar fase neutro eu estaria jogando 220v em 127v).
Até onde eu sei o modo para ligar os aparelhos 220v (como chuveiros) é este
Teria alguma pessoa da área para esclarecer a ligação desse aparelho em questão??
Aqui na minha regiao, cada fase tem 127v (se eu ligar fase neutro eu estaria jogando 220v em 127v).
Até onde eu sei o modo para ligar os aparelhos 220v (como chuveiros) é este
Teria alguma pessoa da área para esclarecer a ligação desse aparelho em questão??
Última Edição: 10 anos 6 meses atrás por Gustavo.
The following user(s) said Thank You: Raphael Pintao
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
10 anos 6 meses atrás #152
por Raphael Pintao
A resposta depende do modelo do inversor.
Como regra geral, se um inversor Fase-Neutro possui transformador ele pode ser ligado tanto Fase-Neutro quanto Fase-Fase, desde que a tensão seja aquela do inversor. Isso acontece pois com o transformador há isolamento e as fases não serão um problema. Neste caso, portanto, seja 220-Neutro(=220) como 127-127(=220), ambos funcionarão.
Já para um inversor sem transformado esta regra muda e ele poderá se perder com as fases e a relação deve ser respeitada, seja Fase-Neutro como Fase-Fase.
No entanto, como em toda regra, há exceções e os manuais e/ou o fabricante devem ser consultados.
Da SMA, por exemplo, os modelos antigos seguem esta regra, mas alguns dos mais novos já podem ser ligados em Fase-Fase, mesmo sem transformador (ainda que seja originalmente Fase-Neutro)
Já os inversores da Fronius, mesmo com transformador, tem recomendação do fabricante de não desrespeitar a configuração Fase-Neutro, quando for este o caso.
abs,
Raphael
Como regra geral, se um inversor Fase-Neutro possui transformador ele pode ser ligado tanto Fase-Neutro quanto Fase-Fase, desde que a tensão seja aquela do inversor. Isso acontece pois com o transformador há isolamento e as fases não serão um problema. Neste caso, portanto, seja 220-Neutro(=220) como 127-127(=220), ambos funcionarão.
Já para um inversor sem transformado esta regra muda e ele poderá se perder com as fases e a relação deve ser respeitada, seja Fase-Neutro como Fase-Fase.
No entanto, como em toda regra, há exceções e os manuais e/ou o fabricante devem ser consultados.
Da SMA, por exemplo, os modelos antigos seguem esta regra, mas alguns dos mais novos já podem ser ligados em Fase-Fase, mesmo sem transformador (ainda que seja originalmente Fase-Neutro)
Já os inversores da Fronius, mesmo com transformador, tem recomendação do fabricante de não desrespeitar a configuração Fase-Neutro, quando for este o caso.
abs,
Raphael
The following user(s) said Thank You: Marcus Vinícius Koerich
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Marcus Vinícius Koerich
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 14
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 1
10 anos 3 semanas atrás #264
por Marcus Vinícius Koerich
Raphael,
E nesse caso do inversor da Fronius que não recomenda ligar fase - fase o que fazer?
Estando com 3 sistemas cuja tensão da rede é 127V, como ligar 3 inversores monofásicos de 220V? Fase-Fase AB AC e BC? Neste caso haveria alguma proteção entre as fases? Ouvi dizer que deveria haver 1 x disjuntor AC por par de fases de saída do inversor. Como dimensionar?
Abraço e agradeço pelas suas respostas
E nesse caso do inversor da Fronius que não recomenda ligar fase - fase o que fazer?
Estando com 3 sistemas cuja tensão da rede é 127V, como ligar 3 inversores monofásicos de 220V? Fase-Fase AB AC e BC? Neste caso haveria alguma proteção entre as fases? Ouvi dizer que deveria haver 1 x disjuntor AC por par de fases de saída do inversor. Como dimensionar?