Prezados,
Estou instalando um kit de 3,24 kWp composto por 10 módulos de 320Wp, string box ABB e inversor fronius 3.0.1. A rede é monofásica 220 V. Depois de tudo finalizado estamos medindo tensão no inversor entre o neutro e o terra de 180 V.
Achei muito estranho. Estou com medo de botar o inversor pra funcionar desse jeito.
Alguém já passou por problema semelhante ? Podem me ajudar ?
Estou instalando um kit de 3,24 kWp composto por 10 módulos de 320Wp, string box ABB e inversor fronius 3.0.1. A rede é monofásica 220 V. Depois de tudo finalizado estamos medindo tensão no inversor entre o neutro e o terra de 180 V.
Achei muito estranho. Estou com medo de botar o inversor pra funcionar desse jeito.
Alguém já passou por problema semelhante ? Podem me ajudar ?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Bruno Palos
- Offline
- Moderador
6 anos 7 meses atrás #2176
por Bruno Palos
Oi Mauro,
A tensão entre neutro e terra deveria ser aproximadamente 0V próximo ao quadro principal, ou no máximo uns 5V nas pontas do circuitos, uma vez que o neutro é aterrado (ou deveria ser) na entrada de energia da rede, logo não deveria haver uma diferença de potencial entre ambos.
Possivelmente você não está utilizando o terra da residência e fez o terra a parte para o sistema fotovoltaico. Neste caso, você poderia pensar em interconectá-los. Outra possibilidade é que o terra não esteja bem feito ou ligado ao seu Neutro.
Se você tiver um terrômetro para medir o terra ajudaria, mas aconselho a refazer o terra.
Espero ter ajudado.
Abraço
A tensão entre neutro e terra deveria ser aproximadamente 0V próximo ao quadro principal, ou no máximo uns 5V nas pontas do circuitos, uma vez que o neutro é aterrado (ou deveria ser) na entrada de energia da rede, logo não deveria haver uma diferença de potencial entre ambos.
Possivelmente você não está utilizando o terra da residência e fez o terra a parte para o sistema fotovoltaico. Neste caso, você poderia pensar em interconectá-los. Outra possibilidade é que o terra não esteja bem feito ou ligado ao seu Neutro.
Se você tiver um terrômetro para medir o terra ajudaria, mas aconselho a refazer o terra.
Espero ter ajudado.