5 anos 7 meses atrás - 5 anos 7 meses atrás #2405
por Carlos
Obrigado, eu até modifiquei o projeto para 2 baterias de 220Ah de GEL AGM ( Total 440ah) estou utilizando esse tipo prevendo uma profundidade maior. O inversor acabei mudando também pois consegui um de 1500w senoidal puro com pico de 3000w com o mesmo preço do anterior, Lembro que meu consumo "noturno" (Período sem sol) vai ser de no máximo de 238w onde devido ao local ser de difícil acesso em dias de chuva sabe, então devo implementar também entre novembro e dezembro um reforço com uma turbina eólica de 300w a 500w para que gere energia a noite e em dias de chuvas (pois na região sempre que há chuvas há fortes ventos), devido que o local é no alto de uma montanha o que chamamos aqui de sitio de altitude, ficando a 1000 metros acima do nível do mar, com isso tem ventos fortes! Bem gostaria de uma sugestão principalmente sobre a turbina se seria interessante, lembrando como é local que quase não uso só irei ativar a turbina quando estiver no local!
Última Edição: 5 anos 7 meses atrás por Carlos.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Gabriel Araújo
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 63
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 16
5 anos 7 meses atrás #2406
por Gabriel Araújo
Boa tarde Carlos,
Certo, com essa capacidade das baterias, você terá uma vida útil muito maior. Os demais equipamentos também estão corretamente dimensionados.
Em relação à turbina eólica, não consigo te dar sugestões, pois não trabalhamos com Energia Eólica, somente Solar Fotovoltaica.
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Certo, com essa capacidade das baterias, você terá uma vida útil muito maior. Os demais equipamentos também estão corretamente dimensionados.
Em relação à turbina eólica, não consigo te dar sugestões, pois não trabalhamos com Energia Eólica, somente Solar Fotovoltaica.
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
The following user(s) said Thank You: Carlos
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Carlos
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 4
- Obrigados Recebidos: 0
5 anos 7 meses atrás #2407
por Carlos
Olá, primeiramente obrigado pelo retorno ! Amigo teria mais uma dúvida agora na questão da instalação, onde devo colocar disjuntores, por exemplo: colocaria na saída do inversor para a casa, ou do painel solar para o controlador e do controlador para a bateria? acho que esse ultimo não teria necessidade?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Gabriel Araújo
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 63
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 16
5 anos 7 meses atrás - 5 anos 7 meses atrás #2408
por Gabriel Araújo
Bom dia Carlos,
De nada! Conte conosco sempre que precisar.
Sobre as proteções:
- Entre Painéis Solares e Controlador de Carga: disjuntor e DPS corrente contínua;
- Entre Controlador de Carga e Baterias: disjuntor de corrente contínua;
- Entre Baterias e Inversor: um fusível de corrente contínua no cabo positivo;
- Entre Inversor e a rede da casa: um disjuntor de corrente alternada.
Espero ter ajudado!
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
De nada! Conte conosco sempre que precisar.
Sobre as proteções:
- Entre Painéis Solares e Controlador de Carga: disjuntor e DPS corrente contínua;
- Entre Controlador de Carga e Baterias: disjuntor de corrente contínua;
- Entre Baterias e Inversor: um fusível de corrente contínua no cabo positivo;
- Entre Inversor e a rede da casa: um disjuntor de corrente alternada.
Espero ter ajudado!
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Última Edição: 5 anos 7 meses atrás por Gabriel Araújo.
The following user(s) said Thank You: Carlos
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Carlos
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 4
- Obrigados Recebidos: 0
5 anos 7 meses atrás #2409
por Carlos
Olá, obrigado novamente, porém gostaria de saber:
- Entre Painéis Solares e Controlador de Carga: disjuntor e DPS corrente contínua; => 2 painéis de 275w em paralelo colocaria um de => 20a ?
- Entre Controlador de Carga e Baterias: disjuntor de corrente contínua => quantos amperes?;
- Entre Baterias e Inversor: um fusível de corrente contínua no cabo positivo => quantos amperes?;
- Entre Inversor e a rede da casa: um disjuntor de corrente alternada (inversor de 1500 com pico de 2000w) => 10a ?
Agradeço desde já!
- Entre Painéis Solares e Controlador de Carga: disjuntor e DPS corrente contínua; => 2 painéis de 275w em paralelo colocaria um de => 20a ?
- Entre Controlador de Carga e Baterias: disjuntor de corrente contínua => quantos amperes?;
- Entre Baterias e Inversor: um fusível de corrente contínua no cabo positivo => quantos amperes?;
- Entre Inversor e a rede da casa: um disjuntor de corrente alternada (inversor de 1500 com pico de 2000w) => 10a ?
Agradeço desde já!
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Gabriel Araújo
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 63
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 16
5 anos 7 meses atrás #2413
por Gabriel Araújo
Boa tarde Carlos!
Para o dimensionamento das proteções, é necessário elaborar o projeto elétrico do sistema. De preferência, por alguém habilitado nesta área, como um engenheiro eletricista, ou um técnico eletrotécnico.
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Para o dimensionamento das proteções, é necessário elaborar o projeto elétrico do sistema. De preferência, por alguém habilitado nesta área, como um engenheiro eletricista, ou um técnico eletrotécnico.
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.